□ 변전소 등 전력유통설비를 건설할 때 환경과의 조화, 경관의 보호 등도 중요하나, 기기의 품질과 신뢰성의 유지·향상도 중요한 기술과제이다. 기기를 구성하는 부품수의 삭감, 조립이나 점검이 용이한 구조를 가능하게 하는 기술, 설계, 제조공정의 CAD, CAM화, 제조과정의 정밀한 품질관리, 실용 성능시험이나 장기간의 신뢰성 확인시험 등을 통하여 얻어진 결과를 설계에 반영함으로써 기기의 품질, 신뢰성의 유지·향상을 도모하는 것이 요구되고 있다.

□ GIS이용자의 요구는 계속 다양화되어 금후 전력수요의 신장이나 전력유통설비의 고도화, 복잡화 등의 경향은 변함이 없을 것으로 본다. 또한 GIS의 고경년 열화현상은 열적, 전기적, 기계적인 것 등을 들 수 있으나 절연열화의 진단장치는 고기능 전자센서의 개발, 전기/광 변환기술, 디지털기술의 진보에 따라 큰 변혁이 있을 것으로 예상된다. 앞으로 GIS에 기대되는 기능은 일층 고도인 것으로, 고전압, 대용량화 등 과제가 출현될 것으로 본다.

□ 최근 각 구성기기의 축소화를 도모한 신형 가스절연 개폐장치로, 종래와 동등한 신뢰성을 유지하면서 축소화하기 위하여, 기본사양에서 현지공사까지 모든 단계를 배려한 설치면적, 기기질량의 저감, 설치공정의 단축 등을 비롯하여 각종재료의 사용량이 대폭적으로 삭감된 차세대 GIS가 개발되고 있다.

□ 최근 GIS나 CB는 성능의 향상과 소형화의 양립성이 요구되고 있는 경향으로, 일본 Toshiba 및 Nissin전기에서는 설치면적이 종래의 30~40%까지 축소화 하는데 성공하였다. 앞으로 양립성요구의 경향에 적응할 수 있는 제품의 개발이 요구된다.